Хозяин в доме Недвижимость и живность в ней - покупка, обустройство и уют в доме |
![]() |
|
Опции темы
![]() |
Опции просмотра
![]() |
![]() |
#1 |
Заслуженный Участник
|
![]()
ребяты, помогите советом.
уходит давление из системы отопления. достаточно быстро. Не могу понять куда, и главное как найти. последняя идея что уходило в оверфлоу на улицу не подтвердилась..... луж откровенных нигде нет....
__________________
"делала мейкап,зазвонил телефон.....последствия-ткнула карандашем в глаз" |
![]() |
![]() |
Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы спрятать этот рекламный блок |
![]() |
#2 |
Спам-робот
|
![]()
Непонятно что имеется в виду под уходом давления?
Вода поступает в систему отопления из бака на чердаке: ![]() Если есть течь, перекрыв кран, который питает систему отопления водой, можно это проверить. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Заслуженный Участник
|
![]() Цитата:
это проверенно ![]() stocking добавил 13.03.2013 в 23:05 на схеме, памп я так понимаю вынесен отдельно для демонстрации, но в реале он запакован в сам бойлер.... а вот труба буквой Г ведушая обратно в бак - это я там понимаю - то куда вытекает лишнее при высоком давлении?
__________________
"делала мейкап,зазвонил телефон.....последствия-ткнула карандашем в глаз" Последний раз редактировалось stocking, 13.03.2013 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | ||
Спам-робот
|
![]() Цитата:
Цитата:
Кстати тут схема не совсем полностью нарисована. Там есть как минимум 2 (или 3) клапана. Которые перекрывают: 1)горячую воду 2)отопление 3)отопление во второй зоне (если зоны 2) Так вот если перекрыть клапан на трубе подогревающий воду в баке, то утечку там можно исключить. Hint: когда включено отопление а подогрев воды выключен, то этот клапан перекрыт а вода циркулирует только по батареям. Если утечка всё равно наблюдается, то течёт не в баке с горячей водой. Последний раз редактировалось vc, 13.03.2013 в 22:25. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Заслуженный Участник
|
![]() Цитата:
__________________
"делала мейкап,зазвонил телефон.....последствия-ткнула карандашем в глаз" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Заслуженный Участник
|
![]()
Мы несколько раз искали клапан для горячей воды, нет его и все. а может очень далеко спрятан? Такое бывает? Или должен он быть? Очень хочется новый смеситель на кухне поставить, но всю воду из системы ради этого спускать как то глупо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Активный Участник
|
![]() Цитата:
Облазил все и вся, все сухо, все ок. Подумалось что где то в невидимой зоне, между стенами проблема, пайка или скрутка подвела. Чтобы не затягивать до появления видимых последствий, решил не откладывать на потом. Разделил замкнутый круг (отопление) на три части. Проверил под давлением бойлерную, отсоединив подводку заглушил один контур, во второй нагнал давление. Стрелку манометра на баке, загнал в красную зону. Без изменений, да и чему там меняться то, ведро с крышкой, тестировал для успокоения души. Потом аналогичным образом проверял батареи. Был удивлен что показания манометра не изменились после 7 часов. Настроение поднялось немерянно, ведь я уже был готов пилить гипсокартон. Слабым звеном оказался бойлер, на что и указал манометр. Снятие насоса, на троечку, но порадовало его примитивное устройство. Там два клапана, один для автоматического развоздушивания, а второй "запорный" установленный в сливную полость. Думаю проблемой была ржавчина, которой там не мало обнаружил, подклинила клапан и хана. Залил 2бутылки черной хрени из Б&Q, написано что от ржавчины в радиаторах, может прокатит. П.С. система держит давление уже как год, факт! Куда уходила вода, загадка. К системе отопления это относится ни как. Закройте вентиль (рядом с баком или подкачивающим насосом) после танка(который на чердаке), спустите воду и меняйте смеситель. Если вентиль До (частенько у детачь) танка , закройте вентиль и спускайте воду до её прекращения. |
|
![]() |
![]() |
Благодарность от: | Latviankiss (16.03.2013) |
![]() |
#8 |
Заслуженный Участник
|
![]()
Такая же проблемка, ты не одинок
![]() Заметил что, если хот пресс перекрыть, там с одной стороны краник с дугой електроклапан, то давление держится коекакое время, но всетаки надо потпитывать, а если открыть то сразу уходит ![]() Хочу на днях последний эксперимент сделать, так как электроклапану я не очень верю, после него врежу ручной краник, посмотрим если при перекрытом вообще падать не будет значит змеевик.
__________________
Complaining Is Stupid. Either Act or Forget. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Пенсионер всея Ирландея
|
![]()
Еще вроде стоит электро насос который заставляет циркулировать воду в отопительной системе
Это таакой маленький на трубе диаметром вроде не более 10 см обычно латунь (золотистый металл) - он работает бесшумно и в принципе не ломается, но может где провод от него отсоединился? Или может он где-то имеет электровыключатель, Если он остановился то теплая вода по отопительно системе все равно идет, но медленнее - возможно если не работает то и давление поменьше? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Спам-робот
|
![]() Цитата:
https://www.google.ie/search?q=motor...ih=693&dpr=1.2 только он воду не качает, просто трубу перекрывает по команде. А вот в самом бойлере таки да, есть насос. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Заслуженный Участник
|
![]()
Насос не в бойлере, а отдельно. Он циркуляционный и давление не соэдает
__________________
Google помогает дилетанту быть похожим на профессионала |
![]() |
![]() |
Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы спрятать этот рекламный блок |
![]() |
#14 |
Пенсионер всея Ирландея
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Заслуженный Участник
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Complaining Is Stupid. Either Act or Forget. |
|
![]() |
![]() |