Вопрос прежде всего к тем кто строил современные дома или знаком с документацией потому что речь о почти новом (2 года) доме. Ставлю вытяжку на кухне. Соответсвенно есть специально предусмотренный для этой цели вентиляционный короб выходяший на крышу. Вскрыв этот короб обнаружил утеплитель внутри. Утеплитель обычный тот же что и на крыше лежит да и подозреваю везде толкают и в стены тоже. Вопрос. Должен ли он там быть? Не будет ли он препятствовать току воздуха? Еше заметил что туда же выходят и некоторые трубы из ванной так что есть подозрение что не зря его туда положили.
sdv вне форума   Ответить с цитированием

Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы спрятать этот рекламный блок
Старый 18.05.2005, 11:30   #2
Заслуженный Участник
 
Аватар для Amber
 
Откуда: Tramore-Ukraine
Сообщений: 628
Благодарности: 232 в 125 сообщениях Поиск благодарностей Amber
Отправить сообщение для  Amber с помощью ICQ
По умолчанию

странно что оно все утя на крышу выходит..
у мну все в стены боковые ).. сразу на улицу... со стороны улицы стоят такие заглушечки-решеточки
Amber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 12:32   #3
My name is Exaybachay
 
Аватар для KaraNagai
 
Откуда: Дублин, Ирландия
Сообщений: 21,481
Благодарности: 12,152 в 4,948 сообщениях Поиск благодарностей KaraNagai
По умолчанию

> странно что оно все утя на крышу выходит..
> у мну все в стены боковые ).. сразу на улицу... со стороны улицы стоят
> такие заглушечки-решеточки

аналогично.

а насчет утепления в коробе вентиляции хм.... оно там прямо перегораживает короб? по-моему это хрень какая-то, я бы убрал.

думаю оно там стоит пока к коробу не подключена вытежка - чтобы через дырку не дуло. когда вытежка будет - из нее дуть не будет.
__________________
митьки никого не хотят победить
KaraNagai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 13:03   #4
Активный Участник
 
Сообщений: 381
Благодарности: 100 в 76 сообщениях Поиск благодарностей DY
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KaraNagai
... когда вытежка будет - из нее дуть не будет.
Гыыы . Ето как повезет . Ежели поставить вентилятор с backdraft shutters (такие заслонки, которые препятствуют дутью снаружи вовнутрь, когда вентилятор выключен, бывают также на внешних вент. решетках, не только в вентиляторах), то, конечно, не будет. Если нет, то дуть будет только так, хотя и поменьше. По наблюдениям, 80 процентов местных вентиляторов без оных заслонок, типа тут никто не заморачивается, дует, не дует, вентилятор стоит и да и ладно .
DY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 13:41   #5
Участник
 
Сообщений: 50
Благодарности: 9 в 5 сообщениях Поиск благодарностей sdv
По умолчанию

В том то и дело что до того как я вскрыл этот короб чтобы подключить вытяжку он был совершенно герметично закрыт. А выходит то он на чердак. Я имел ввиду что есть возможность подтянуть этот выход к крыше(например гибким шлангом, есть такие, специально для этой цели) через специально сделанные для этого отверстия. Есть подозрение что утеплитель туда был положен потому что в этот же короб выходят водопроводные трубы, чтобы значит морозом не прихватило. Но вопрос все же остается, а как же пар от вытяжки пойдет свозь этот утеплитель. И что это: строительный ляп или предусмотренное проектом решение.
sdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 13:44   #6
My name is Exaybachay
 
Аватар для KaraNagai
 
Откуда: Дублин, Ирландия
Сообщений: 21,481
Благодарности: 12,152 в 4,948 сообщениях Поиск благодарностей KaraNagai
По умолчанию

погодь, как это? короб никуда не подключен и него входят водопроводные трубы? так це ж не короб вентиляции ничерта ;))
__________________
митьки никого не хотят победить
KaraNagai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 13:52   #7
Заслуженный Участник
 
Аватар для NEV
 
Откуда: Galway | Oulu
Сообщений: 2,133
Благодарности: 4,072 в 1,070 сообщениях Поиск благодарностей NEV
По умолчанию

Ребята, ну подумайте сами: для чего в коробе вентиляции утеплитель?
В приточных системах вентиляции используют специальные фильтры - для очищения входящего воздушного потока от механических примесей. Наиболее сложные (многослойные) фильтры очищают поступающий воздух от некоторых химических примесей.
На вытяжке, насколько я пониманю, никаких препятствий для свободного выхода воздуха быть не должно. В лучшем случае - регулируемые задвижки-жалюзи и металлические "решетки".

"... 8.3 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения.
Вентиляция может быть:
- с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы; (в этом случае никакие "утеплители" не должны препятствовать циркуляции воздуха ИМХО)
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением; (ну а это - при наличии вытяжки, которая сама по себе в силу собственной конструкции имеет фильтр ИМХО)
- комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.
Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванны и при необходимости - из других помещений дома.
Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы. Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и др..."

http://www.homebuilding.ru/other/snip01.shtml

Ну а утеплитель...
Могу предположить: установленный на вытяжке утеплитель-фильтр спасает экологическую ситуацию и естественный термический режим острова от "вредоносных" воздушных примесей, являющихся продуктом жизнедеятельности населения.
NEV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 13:52   #8
Участник
 
Сообщений: 50
Благодарности: 9 в 5 сообщениях Поиск благодарностей sdv
По умолчанию

Совершено точно вентиляционый и сделано все по-уму т е на чердаке из него труба торчит, точно такая же на крыше. По идее строители должны были все это и подключить т е соединить шлангом но они, как это часто бывает, просто "забыли" это сделать. А не сам короб был закрыт потому что это дело хозяев подключать вытяжку или нет. Строители ее вообше не ставили, дома сдавали без нее.
sdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 13:59   #9
Заслуженный Участник
 
Аватар для NEV
 
Откуда: Galway | Oulu
Сообщений: 2,133
Благодарности: 4,072 в 1,070 сообщениях Поиск благодарностей NEV
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sdv
... Есть подозрение что утеплитель туда был положен потому что в этот же короб выходят водопроводные трубы, чтобы значит морозом не прихватило. Но вопрос все же остается, а как же пар от вытяжки пойдет свозь этот утеплитель. И что это: строительный ляп или предусмотренное проектом решение.
Для сбора-вывода конденсата предусматривают наклонную монтировку воздуховода с возможностью вывода излишней влаги в дренажную систему.
Может у Вас дренажная система как раз на крыше и находится?

"...3.35. Воздуховоды, предназначенные для транспортирования увлажненного воздуха, следует монтировать так, чтобы в нижней части воздуховодов не было продольных швов.

Участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, следует прокладывать с уклоном 0,01- 0,015 в сторону дренирующих устройств..."

http://www.vashdom.ru/snip/30501-85/
NEV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 14:06   #10
Участник
 
Сообщений: 50
Благодарности: 9 в 5 сообщениях Поиск благодарностей sdv
По умолчанию

То о чем идет речь не приточная вентиляция которая в стене устанавливается и закрывается решетками. Короб этот был сделан исключительно для установки вытяжки. Именно поэтому он и расположен в непосредственной близости от плиты.
sdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 14:42   #11
Заслуженный Участник
 
Аватар для NEV
 
Откуда: Galway | Oulu
Сообщений: 2,133
Благодарности: 4,072 в 1,070 сообщениях Поиск благодарностей NEV
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sdv
То о чем идет речь не приточная вентиляция которая в стене устанавливается и закрывается решетками. Короб этот был сделан исключительно для установки вытяжки. Именно поэтому он и расположен в непосредственной близости от плиты.
Но вытяжка-то должна иметь конкретный и относительно открытый выход.
Если я правильно поняла, вытяжка из кухни заканчивалась закрытым утеплителем коробом на чердаке. В этот же короб выходят вытяжные отверстия из ванной комнаты. Так? Значит вытяжка из кухни шла в ванную комнату? Или сразу на чердак? По какому из путей наименьшего сопротивления? Ведь любая поперечная конструкция (тот же утеплитель, например) создает достаточно активное препятствие воздушному потоку.
Скорее всего и в ванную, и на чердак. Наибольшая часть отработанного воздуха, вероятно, потихонечку скапливалась на чердаке и естественным путем выветривалась через трубу на крыше. Так?
Не стоит давать возможность воздуху из вытяжки бултыхаться по всему дому, хорошо бы оставить ему только один-единственный и известный Вам путь. Да, может просто установить вытяжку и соединить две трубы (чердак-крыша).
А еще лучше, попытаться поднять документацию на дом и выяснить, какой проект лежал в основе строительства. Ну и по нему уже смотреть - что же хотели построить строители и что конкретно из этого получилось и не получилось.
NEV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 14:54   #12
Участник
 
Сообщений: 50
Благодарности: 9 в 5 сообщениях Поиск благодарностей sdv
По умолчанию

Логично. Именно поэтому склоняюсь к тому что утеплитель этот надо оттуда убрать. Нет, из ванной отдельная труба с вентилятором и тоже на крышу. Эта же, с утеплителем, идет прямиком на чердак, ни с чем больше не соединена и там заканчивается трубой которая и должна соединятся с крышей посредством шланга. Вообше говоря таких выходов на чердаке несколько, некоторые уже соединены и имеют выход через крышу наружу.
sdv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 14:55   #13
Спам-робот
 
Аватар для YellowMan
 
Откуда: Dublin<->Брянск
Сообщений: 21,268
Благодарности: 11,080 в 5,139 сообщениях Поиск благодарностей YellowMan
По умолчанию

Цитата:
Ставлю вытяжку на кухне. Соответсвенно есть специально предусмотренный для этой цели вентиляционный короб выходяший на крышу. Вскрыв этот короб обнаружил утеплитель внутри. Утеплитель обычный тот же что и на крыше лежит да и подозреваю везде толкают и в стены тоже. Вопрос. Должен ли он там быть?
Странный вопрос
У вас в доме вытажной шкаф до этого был ? Похоже что нет.
А дыру для него оставили - и забили утеплителем, что есть правильно - ибо зачем вам дыра в небо на кухне ?

Если ставите шкаф то утеплитель вытащить - а то вместо вытяжки будут сплошные угарные газы и продукты неполного сгорания

Это как печь топить с закрытой заслонкой
__________________
My Church is Black...
YellowMan вне форума   Ответить с цитированием

Зарегистрируйтесь или войдите под своим именем, чтобы спрятать этот рекламный блок
Старый 18.05.2005, 15:01   #14
Заслуженный Участник
 
Аватар для NEV
 
Откуда: Galway | Oulu
Сообщений: 2,133
Благодарности: 4,072 в 1,070 сообщениях Поиск благодарностей NEV
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sdv
Есть подозрение что утеплитель туда был положен потому что в этот же короб выходят водопроводные трубы, чтобы значит морозом не прихватило...
Опс... Я неправильно прочитала...
Водопроводные трубы не есть вентиляция из санузлов... Извините...
Я что-то даже и не сообразила сразу, что две абсолютно несовместимые вещи могут находиться в одном "выходе"
NEV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2005, 15:42   #15
Заслуженный Участник
 
Аватар для NEV
 
Откуда: Galway | Oulu
Сообщений: 2,133
Благодарности: 4,072 в 1,070 сообщениях Поиск благодарностей NEV
По умолчанию

Вот еще неплохую ссылку на СНиПы нашла

http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.html
NEV вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB код Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT, времени сейчас: 01:47.


vBulletin®, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd., Русификация: zCarot, Vovan & Co
©2003-2025 VirtualIreland.ru - Виртуальная Ирландия